  当高压侧完全堵塞时,制冷剂无法正常流动,导致堵塞点之前的管路温度升高,因为制冷剂处于高压状态。堵塞点之后的管路则保持常温,因为没有足够的制冷剂流入。这种情况下,空调启动后,由于制冷剂不能有效地循环,压缩机会尝试更加努力地工作来推动制冷剂,这会导致电流迅速增加,最终可能触发过流或过载保护机制。

空调系统堵塞的常见故障与维修说明(图1)

  尊龙凯时官方网站 凯时中国

  如果高压侧部分堵塞,虽然制冷剂仍能通过,但其流量会受到影响。这将导致冷凝温度低于正常水平,并且空调的制冷效果也会降低。长期运行可能导致压缩机因过热而进入保护模式。

空调系统堵塞的常见故障与维修说明(图2)

  尊龙凯时 人生就是博!

  低压侧完全堵塞通常发生在毛细管或电子膨胀阀处。如果这些部件堵塞,开机后低压侧的压力会迅速下降至负压。如果堵塞的是截止阀,则压力会缓慢上升,因为截止阀并不像毛细管或膨胀阀那样精细控制制冷剂的流动。

空调系统堵塞的常见故障与维修说明(图3)

  在低压侧部分堵塞的情况下,特别是在毛细管或电子膨胀阀位置,会出现明显的温差,这是因为制冷剂流动受阻。常见的现象是在这些部位形成结霜,同时低压侧的压力会偏低。

空调系统堵塞的常见故障与维修说明(图4)

空调系统堵塞的常见故障与维修说明(图5)

  蒸发器局部结霜:同样是因为制冷剂流量不足导致某些区域过冷。蒸发器、冷凝器堵的检测方法:通过遮挡蒸发器的一部分,如果遮挡部分结霜而其他部分不冷,则可能是这部分管路堵塞。

空调系统堵塞的常见故障与维修说明(图6)

  大阀门结霜:这种情况可能表明蒸发器工作不正常或者制冷剂过多,低压侧压力偏低。