中央空调在使用过程中,经常会出现各种各样的故障,不同结构和类型的中央空调,故障检修方法会略有不同,但其故障特点及故障检修思路基本相同。
在检修时,需首先熟悉中央空调出现的故障特点,建立正确的检修思路,确定中央空调出现故障的大体范围,才能够快速准确地査找出现故障的部位,然后进行检修,排除故障
一般通过看、听、摸来了解系统的运行状态是否良好,当系统的运行压力和温度超出正常范围时,除非室内、室外环境温度特别“离谱”,否则一般存在问题,这是判断故障根源的重要依据。
中央空调的按冷却介质不同分为水冷和风冷系统,以上水冷风冷系统图示核心四大部件均相同,以下出现的故障问题解决思路如出一辙
中央空调无法起动的故障特点主要表现为压缩机不起动、开机出现过载保护、过压保护、低压保护、缺相保护等,造成该类故障现象通常是由于其管路部件异常和电路系统所引起的,检修思路如下:
按下中央空调起动开关后,缺相保护指示灯亮,中央空调系统无法正常起动,出现该类故障多是由于中央空调电路系统中三相线接线错误或缺相等引起的。
中央空调接通电源后,按下起动开关,压缩机不起动,出现该故障主要是由电源供电线路异常、压缩机控制线路继电器及相关部件损坏、中央空调系统中存在过载以及压缩机本身故障引起的,如下红圈2所示
按下中央空调起动开关后,高压保护指示灯亮,中央空调系统无法正常起动。出现该类故障多是由于中央空调系统中高压管路(冷凝器)部分异常或存在堵塞情况引起的,如下图所示:
出现该类故障主要是由于整个中央空调系统中的负载可能存在短路、断路或超载现象,如电路中电源接地线短路、压缩机卡缸引起负载过重、供电线路接线错误或线路设计中的电气部件参数不符合系统规定等。
按下中央空调起动开关后,低压保护指示灯亮,中央空调系统无法正常起动,出现该类故障多是由于中央空调系统中高压管(冷凝器)路部分异常、存在堵塞情况或制冷剂泄漏等引起的。
商用中央空调制冷或制热效果差的故障,主要表现为制冷时温度偏高、制热时温度偏低等,在空调机组上表现为压缩机进、排气口的压力过高或过低等,这通常与管路系统及制冷剂的状态有关。
中央空调系统运行中,管路系统上的排气压力表显示高压过高,空调系统的制冷和制热效果差,出现该类故障多是由冷却水流量小或冷却水温度高、制冷剂充注过多、冷负荷大等故障引起的。
中央空调系统运行中,管路系统上的吸气压力表显示低压过高,空调系统的制冷、制热效果差,出现该类故障主要有制冷剂不足、冷负荷量小、电子膨胀阀开度小、压缩机效率低等。
中央空调系统运行中,管路系统上的吸气压力表显示低压过低,空调系统的制冷、制热效果差,出现该类故障主要有制冷剂过多、制冷负荷大、电子膨胀阀开度大、压缩机效率低等。
中央空调系统运行中,管路系统上的排气压力表显示高压过低,空调系统的制冷、制热效果差,出现该类故障主要有冷凝器温度异常,制冷剂量不足、过滤器及膨胀阀不通畅或开度小、压缩机效率低等。
中央空调压缩机工作异常的故障特点主要表现为压缩机无法停机、压缩机短时间内循环运转、压缩机有杂声或振动等,该类故障都与压缩机有关,引起故障的原因主要也在压缩机本身及与其关联的部件。
中央空调系统起动后,压缩机在短时间处于频繁起动和停止的状态,无法正常运行,引起该故障的原因比较多,涉及中央空调系统的部分也较广泛,应顺信号流程进行逐步排査。
中央空调系统运行中,压缩机无法正常停机,出现该故障主要是由控制线路和压缩机本身异常引起的,总的说来是冷机无法启动,与油温或则冷冻侧防冻保护及冷却侧水量有关
中央空调系统起动后,压缩机发出明显的杂音或有明显的振动情况,出现该故障多是由压缩机内制冷剂量、压缩机避振系统或压缩机联轴器部分异常引起的。
需要做的有两点:首先检查膨胀阀的开启度是否过大,必要时应该调小开启度;其次检查制冷剂是否过多,如果超过限定范围应该排除多余的制冷剂。
应该检查压缩机油面,如果出现油缺少的情况,应立即补充压缩机油(补充同样品牌的压缩机油);并且检查压缩机负载情况。
如果吸、排气阀出现损坏,势必会影响冷水机运行。如果检查发现吸、排气阀损坏,请及时更换新的吸、排气阀。
冷水机安装时必须固定在地面或地基上,如果机组运行时间过长,地脚螺丝松动也会造成振动大,因此只要将地脚螺丝紧固或更换地脚螺丝即可。
关停冷水机后,检查并调整阀片间隙,更换损坏零件,检查调整减振器。如果损坏问题严重,及时联系冷水机生产厂家。
皮带松紧度是可以初略用手摁来判断检查方法十分简单先检查皮带的张力可以用拇指强力地按压2个皮带轮中间的皮带。按压力约为10kg左右如果皮带的压下量在15mm左右则认为皮带张力恰好合适。如果压下量过大则认为皮带的张力不足。
拓展资料:1、皮带作用:由于皮带有弹性可以缓和冲击、减少振动传动平稳但不能保持严格的传动比(主动轮每分钟的转数对从动轮每分钟转数的比值)。传动件遇到障碍或超载时皮带会在皮带轮上打滑因此可防止机件损坏。2、皮带调整:皮带传动简单易行成本低保养维护也简单还便于拆换。但由于皮带在皮带轮上打滑所以皮带传动的机械效率低而且皮带本身耐久性也较差使用久了会逐渐伸长因此应随时调整。
风管存在漏风现象,或则风管变径不合理,由大管径急剧变成小管径以后产生激流与风管内壁摩擦的声音
风管憋风现象往往也是风管急剧变径产生噪音的一种表现,表现为风管风阀关闭状态,或则风阀开度很小导致气流急剧加速与内壁摩擦产生激烈的噪声
风机运行过程中由于风管内气流的摆动引起风管摇晃撞击支吊架的现象时有发生,撞击支吊架通常引起金属撞击声,给人一种极不舒适感
中央空调起动运行后,制冷或制热效果均正常,起动控制也正常,但运行时产生的噪声过大,出现该故障主要是由于风机工作异常,内风管、阀门、风口风速过大以及风管系统消声设备不完善等引起的。
另外,设施设备运行噪音是由于设备在运转的过程中,产生了机械运动或气流运动所引起的机械、气动或电磁振动,使设备的某些部件(如电动机、齿轮、支架构件、设备底座等)产生振动,从而产生噪声。
根据GB 3096-2008《声环境质量标准》,办公室的白天的声音应不超过55分贝,夜晚不超过45分贝,如果噪音超过这些标准,会影响到办公区的舒适感。因此,重视噪音控制非常重要。