  一台三菱PSH-5、6G6型柜式空调,在一次雷雨后开空调无任何反应。检测380V供电正常,打开机器外壳检测,发现5A保险管发黑,压敏电阻也击穿损坏。显然,此故障因雷击引起。在此,提醒济南广大用户,在多发生雷雨的夏季,最好将空调电源插头拔掉,这样就可以避免不必要的损失。

  挂式、柜式或窗式空调,如蒸发器、冷凝器外部脏堵(像柳絮、尘埃)都会使制冷效果明显下降,甚至出现不制冷的情况。这时有些用户往往认为是空调缺氟,便叫维修工上门加氟。

  尊龙凯时 人生就是博!

  其实,当冷凝器附着一层脏物后,冷凝效果就会变差,加上蒸发器表面有污垢,制冷量就不能得到有效发挥,都会表现为空调不制冷。我上门修理空调时经常会遇到此种情形,当然,处理此类故障很简单,只需对空调进行清洗即可解决。

  一台1.5匹分体式空调,开机后不制冷,室内、外风扇都转,但压缩机不工作。打开室外机,测量压缩机绕组阻值正常,在测压缩机的启动电容时发现已无充、放电现象,显然已经开路,更换同容量(uF)启动电容后,空调恢复正常。

  例:空调启动前测220V供电正常,而压缩机启动瞬间测电压只有150V左右,此多为220V供电线选配不当,导线横截面细,遇此类故障只需更换电源线、空调信号(控制)变压器损坏后会引起整机不工作

  一台志高柜式空调,使用220V电源,插上电源后,电源指示灯不亮,整机无反应,测220V电源正常,打开室内机壳测220V已经输入到电路控制板,保险丝完好无损。进一步检测发现,控制变压器的次级电压没有输出,拆下变压器,测量初级线圈无阻值,次级阻值正常。很显然,变压器初级线圈已经损坏,更换一个新的变压器后,接通电源,电源指示灯亮起,机器工作正常。

  使用三相电的大功率空调,有时会因接错线出现相序保护,我们只需调整一下其中仼意两根线即可。处理此类故障时,我们可以按照对应的故障指示灯查找故障。