示屏显示故障代码“-5”。停机后重新启动空调机又能正常工作,但运行5分钟后又自动停机,控
由于不了解故障代码“-5”含义,因此只能对空调机进行全面检查。检查时发现两个情况,一
是空调室内风机运行时有轻微的异响,选择改变风量的几个挡位时,风机排风量没有多大的变化;
量全部带走,空调冷凝效果不好,导致室外机内的压缩机排气压力上升,最终引起高压开关保护动
作,空调机便自动停机。可见控制面板上显示“-5”的故障代码的含义是高压超保护
一台“华宝”R7.33WB型空调机组制热运行时,启动后正常运行5分钟便自动停机,控制面板显
E4 格栅电机缺陷 限位开关缺陷 连接线接触不良 装配不良 更换格栅电机 更换限位开关 更换连接线 室内管温包开路 室内管温包短路 PCB部件的开路/短路检测 更换管温包
E6 化霜管温包开路 化霜管温包短路 PCB部件的开路/短路检测 更换化霜管温包
E7 电加热器温度传感器开路 电加热器温度传感器短路 PCB检测 更换温度传感器
E31:低压端压力低于0MPa的时间大于10min持续时,冷媒泄漏或管道堵塞
E27:无法实现室风机电路板-室外机电路板的传输,室内机/室外机的连接电缆(破线:主电源(逆相接续)
E30:室内机的总功率低于最小值或大于最大值。允许范围50%~135%。系统错误
E1 室内感温包短路 室内感温包开路 PCB部件的开路/短路检测 更换感温包
E2 门电机缺陷 门传感器缺陷 连接线接触不良 装配不良 更换门电机 更换传感器 更换连接线:室内热交换机温控器1(Th2)打开
E0 电加热器超高温 室内电机堵转 室内电机损坏 检测高温传感器 消除室内电机堵转的因素 更换室内电机
H11 室内外通信异常 H14 室内进气温度传感器异常 H15 室外压缩机温度传感器异常 H16 室外CT断线室内风扇马达停止异常 H23室内热交换器温度传感器异常 H27 外气 温度传感器异常 H28 室外热交换器温度传感器异常 H98 室内高压过升保护 H99 室内热交换器冻结保护
二是室内机蒸发器上供回液管的温度在机组工作时上升异常地快。由此判断故障可能发生在室内机
拆下室内机面板,用手转动更机叶轮很灵活,但接触电机表明温度烫手。更换新的风机电机
由此可以得出结论,该空调自动停机的原因是在制热运行时,室内风机不能将蒸发器产生的热