河南惠银制冷采暖设备售后服务公司,提供中央空调维修,螺杆机故障维修,压缩机维修,空调冷冻油更换,制冷剂添加,工业空调节能改造等服务。
中央空调螺杆机组低压故障的原因有很多,经检查后河南惠银的维修技术人员推断,该用户的空调机组故障原因为系统冷媒不足或泄露。若是冷媒不足部分泄露,在停机平衡压力是很难判断故障的,开机后吸排气压力表现偏低,螺杆压缩机运行电流较小,运行时间段很快即保低压故障,电脑显示“LPCURRENT同时单元电子线路板LP故障指示灯亮,几秒钟后点脑显示”LPRESET单元电子线路板LP故障指示灯灭。若是机组冷媒大部分泄露,则系统平衡压力很大,开机即保低压故障,机组低压低压0.2MPa则机组无法开机,电脑显示“LPCURRENT同时单元电子线路板LP故障指示灯亮。另外一种故障可能是机组系统冷媒足够,大膨胀阀开启度过小或堵塞(或系统制冷剂循环不畅通)这也可以造成低压故障。这种情况表现为机组系统平衡压力较高,单机组运行时吸气压力很低,排气压力很高,螺杆压缩机运行电流很大,同时膨胀阀温度也很低,膨胀阀结霜,机组停机后很长时间系统压力才能平衡。这种情况一般在低温运行,运行一段时间后可以恢复正常。
由于中央空调的系统结构相对复杂,河南惠银建议各位用户,当制冷设备在使用的过程中出现异常或者异响,一定要找专业的维修公司进行检查并在故障隐患接触后再让空调设备进入运行状态,避免空调机组带病作业、非专业人员切勿私自对空调设备进行拆机,以免因为操作不当对机组造成二次伤害。