安阳格力空调维修中央空调维修服务中心电话
发布时间:2024-09-19 19:08:53浏览次数:
原因分析:开机时上门检查空调制冷正常,约25分钟后空调压力.当电流降低时,用户表示空调已更换压缩机,从而消除了压缩机本身的故障。由于启动后25分钟内制冷基本正常,初步分析可能是系统脏堵塞或冰堵塞。打开室外机顶板,观察毛细管出口结霜,用打火机烘烤结霜,压力电流恢复正常,判断为系统冻结。更换压缩机后,下雨,水进入系统。
原因分析:空调已安装一年多,用于餐厅,供电220伏。用户反映空调工作一段时间后不能正常工作,压力为5Kg,电流为12.5A,怀疑冷凝器太脏,清洗冷凝器故障不排除,观察室外机发现风扇电机速度慢,风扇停止30分钟,压缩机电流停止,检查风扇电机绕组开路,电机外壳非常热,测量绕组电阻正常后电机冷却,判断风扇电容不良。